下面跟隨吉瑞通機電小編一起來了解一下成都人防風管的安裝注意事項吧。
1、送排風系統和空調系統的安裝,要在建筑物維護結構施工完成,安裝部位的障礙物應清理干凈,地面無雜物,風管內無其它管線穿越的條件下進行。檢查施工現場預留孔洞的位置,尺寸是否符合圖紙要求,有無遺漏現象,預留的孔洞應比風管實際截面每邊尺寸大100mm。作業地點要有相應的輔助設施,如梯子、架子以及電源和..防護裝置、消防器材等。風管不許有變形、扭曲、開裂、孔洞、法蘭脫落、開焊、漏鉚、漏打螺栓孔等缺陷。安裝的閥門、消聲器、罩體、風口等部件的調節裝置應靈活。消聲器油漆層無損傷。
2、確定標高,安裝風管支、吊架,除銹后刷防銹漆一道。風管支、吊架的吊點,采用膨脹螺栓法。防火閥應單獨配置吊架。按風管的中心線找出吊桿敷設位置,單吊桿在風管的中心線上,雙吊桿可以按托盤的螺孔間距或風管的中心線對稱安裝。吊桿根據吊件形式可以焊在吊件上,也可掛在吊件上。焊接后應涂防銹漆。立管管卡安裝時,應先把.上面的一個管件固定好,再用線錘在中心處吊線,下面的管卡即可按線進行固定。當風管較長,需要安裝一排支架時,可先把兩端安裝好,然后以兩端的支架為基準,用拉線法找出中間支架的標高進行安裝。
3、支、吊架的標高必須正確,如圓形風管管徑由大變小,為**風管中心線水平,支架型鋼上表面標高,應作相應提高,對于有坡度要求的風管,托架的標高也應按風管的坡度要求進行安裝。支、吊架的膨脹螺栓埋入部分不得油漆,并應去除油污。支、吊架不得安裝在風口、閥門、檢查孔等處。吊架不得直接吊在法蘭上。
4、方形風管與支架接觸的地方墊木塊。保溫風管的墊塊厚度應與保溫層的厚度相同。矩形保溫風管的支、吊架宜放在保溫層外部,但不得損壞保溫層。矩形保溫風管不能直接與支、吊架接觸,應墊堅固的隔熱材料,其厚度與保溫層相同,防止產生“冷橋”。
5、為**法蘭接口的嚴密性,法蘭之間應有墊料,一般空調系統及送、排風系統的法蘭墊料采用8501密封膠帶,排煙系統的法蘭墊料采用石棉板條;法蘭墊料不能擠入或凸入管內,法蘭墊料應盡量減少接頭,接頭應采用梯形或榫形連接,法蘭連接后嚴禁往法蘭縫隙填塞墊料。
以上就是關于成都人防風管的安裝介紹,想要了解更多資訊歡迎關注我司官網。